你知道排水管的安裝過程嗎?來和小編一起看看
給排水施工中zui重要的是管道安裝。小編收集了一些資料,詳細介紹了室內排水管道安裝的步驟和要點。
1.排水管安裝
(1) 排水管埋深可以根據室外排水管標高確定,并滿足預制設計要求。排水管與室外排水管一般在管頂平接,水流角度不小于90°;如果使用排水管連接水滴,且水滴大于0.3m,則其水流角度不受限制。當管線埋在室外時,確保管道有足夠的覆蓋深*度*以滿足防凍和耐壓要求。
(2) 安裝支架、吊裝排水管時,應先搭設支架,按設計坡度放置支架或吊卡,并測量吊桿尺寸。預制好的管道應支撐吊裝牢固,水平管支架間距不大于2m。
(3) 支吊架排水管在吊頂內時,應在吊頂前進行閉水試驗,并按隱蔽工程辦理隱蔽檢查手續。
2.立管安裝
排水管一般沿衛生間轉角設置,穿樓板時應預留孔洞。立管與墻體的距離及樓板預留孔洞的尺寸應按設計要求或有關規定預留。
注意事項:
(1) 安裝立管時,先將管段吊起,與下喇叭口對齊,插入管端,不要搖晃擠壓,用力均勻。注意將三通端口(即旋轉方向)與水平管道的方向孯。
(2) 立管安裝后應立即固定,立管開口應用不低于地面的細石混凝土封堵。
(3) 立管插座外側與飾面之間的距離應控制在20-50mm。隔水管上每隔10m設置一個檢查口。如果有B形管,則應在該樓層的B形管上部設置一個檢查口。檢查口中*心*距地面1m,允許偏差±20mm,至少高出衛生潔具上邊緣150mm。檢查口的方位應便于維修,檢查口蓋的墊片應為厚度大于等于3mm的普通橡膠板。
3.水平支管安裝
(1) 首先測量并記錄已安裝水平管的尺寸,并根據正確的尺寸和安裝難度進行預制(如果水平管太長或難以吊裝,則進行預制并分段吊裝),然后在地板上安裝電梯,根據水平管道的長度和規范要求的坡度調整電梯高度,然后開始提升管道。
(2) 水平管與立管的連接,水平管與水平管的連接都采用45°三通、四通或90°斜三通、斜四通,盡量少用90°正三通、正四通。水平管道提升機間距不小于2m,吊環安裝在喇叭口處,吊桿保持垂直。
有關排水管的更多信息,敬請聯系本站。